发表于 2022-9-4 10:15:52
来自手机
|
显示全部楼层
来自 中国
楼主,你好,之前已做相关答复,经过补充核查,关于你的最新疑问做如下补充答复:羊店疯酒肉馆将商业用电接入民用配电箱,近期在装修改造,今天又将扩容的电源线自行接入,存不存在安全隐患?用电高峰期是否会影响居民用电?会不会引起跳阐或火灾? 答复:该单元楼表箱进线电缆是70的铜缆,可承载的安全电流为225A,总开关250A,可带148千瓦负荷。目前接10个8千瓦单相表(8居民、1车棚、1充电桩),1个21kW三相充电桩、1个20kW商业用电(羊店疯),不超过总开及电缆承载范围,不存在安全隐患。 楼主:商户可以随意扩容,自行将商业用电电源线接入民用配电箱吗? 答复:用户申请用电,手续满足接电条件供电公司均予以接电,接入电源只要容量允许,采取就近原则。 |
|